《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
以扣件式钢管脚手架为例。
1、应编制专项施工方案,项目部、企业要进行评审,再 报监理和业主审核;
2、构造要求应满足扣件式钢管脚手架--满堂脚手架搭设 最新规范(JGJ130-2011)的要求;
3、根据楼层设计骸梁板结构图,进行荷载验算;
4、支模架与外脚手架分开搭设;
5、属于高支模架的,专题施工方案还需要专家论证;
6、搭设前要对工人进行安全技术交底,施工员现场知道施工;
7、搭设完成后要通过项目部、监理(业主)组织验收后,方可进入下道工序。
供你参考 自己可以继续百度 看看 百度文库 你的题目
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第9.0.1条“脚手架搭设人员必须是按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。...应定期体检,合格者方可持证上岗”。
答补充问题:GB162-2008《建筑施工模板安全技术规范》第8.0.12条“模板安装高度在2米及以上时,应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定”。
木工没有搭设钢管架子的资格,也唬有经过这种安全、技术的培训。
已经没有这类规范了。
如你是做施工设计的,请按招标文件的技术条款进行,质量要求至少要满足混凝土结构施工质量验收规范中有关对模板施工质量的要求。
如你是做这个的,请按施工方案或施工作业指导书的要求来施工,完成后,请施工单位来验收,合格了就可以了。
这类规范现在由施工单位自己编写,称工法。但一些常用的支模办法,木工排架搭设方法,在一些施工手册上,建筑木工手册上面还能找到。去购置一些书来看看吧。
横距由1050改为600后,其他搭设参数不变,是偏安全的,原因是:1、在相同的单位荷载下,立杆、小横杆、大横杆内力减少;2、由于小横杆变短,线刚度增加,对立杆的约束加强,从而提高脚手架的稳定。由上所述,并经相关试验表明:脚手架的临界荷载虽立杆横距加大而降低。将横距1050mm改成1200mm,其他搭设参数不变的话,这样搭设的脚手架是不符合安全要求的,应重新计算,杆件内力增加、立杆计算长度L0变长,如已搭设,可通过加密连墙件间距(2步2跨)和下部加设双立杆解决。
脚手架搭设尺寸要根据房屋高度、荷载类型(结构施工脚手还是装修施工脚手)、风荷载大小、作业层数根据规范和以往经验先初定相关搭设参数,在进行计算复核。
常情况下,一、层高3米内设三道:1、20厘米处设纵横向扫地杆,2、1·5米处设纵横向水平杆,3、顶部下来50厘米处设纵横向顶部杆。还要按规定设剪刀撑。二、层高3米以上就要在纵横向扫地杆以上每1·5米处设一道纵横向水平杆且设置剪刀撑(包括水平剪刀撑)。
a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置; b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用。