1、自动喷水灭火系统的施工应由通过专业人员培训考核合格,并经审核批准的施工队伍承担。

2、自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件:

①设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全;

②设计单位应向施工单位进行技术交底;

二、材料要求

1、系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证;

2、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

3、管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:

①表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;

②螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;

③镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;

④非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;

⑤法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

4、喷头的现场检验应符合下列要求:

①喷头的型号、规格应符合设计要求;

②喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;

③喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;

④喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象;

5、阀门及其附件的现场检验应符合下列要求:

①阀门的型号、规格应符合设计要求;

②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;

③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;

④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁、无异物堵塞;

⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象;

⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为工作压力的2倍,试验时间应为5min。阀瓣处应无渗漏。

⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。

三、主要机具设备

1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械;

2、工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、板手、倒链、气焊等工具;

3、其他:水平尺、线坠、小线、压力表等;

四、作业条件

1、向班组进行计划交底,以及质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。

2、与土建等施工单位办好作业面交接工作,对操作场所进行清理,做好工作面施工准备工作。

3、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。

4、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。

5、检查前道工序的质量,在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。

五、工艺流程

安装准备→分层主干立管安装→分层支管安装→喷洒头支管安装→分层分区强度试压及管道冲洗→管道设备安装→喷洒头安装→系统试压→系统通水调试

六、操作工艺

(一)、安装准备:

认真熟悉图纸,参看土建结构图、有关设备专业图,核对各种管道及设备的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。

根据施工方案确定的施工方法作好准备工作。

(二)、主要分项工程施工方法:

1、预留预埋

预留预埋是水喷淋灭火专业在主体施工中的工作重点,它主要包括穿墙、梁套管,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋......余下全文>>

问题二:消防安全技术交底 包括哪些内容

交底内容:

1、 遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。

2、 施工场地布置、施工方法和施工技术均要符合消防要求。

3、 各种警告牌、操作规程牌、禁火标志悬挂醒目齐全,必须绘制消防平面布置图,明确消防通道,消防器材的位置。

4、 生产区、生活区、材料存放区、加工区等位置必须配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

5、 严格执行动火审批制度,动火施工时采取有效的安全隔离措施。

6、 组织全员防火消防知识学习,使全员达到“三懂三会”,即:懂得防火知识,会报火警;懂得消防器材的性能和使用方法,会使用灭火器材;懂得灭火知识,会扑救初起火灾。

7、 冬期施工采用保温加热措施时,应进行安全教育,并做好防护隔离措施。

问题三:施工现场消防技术交底

交底内容:

1、 遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。

2、施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。

3、要熟悉扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能。初起火灾的扑救方法及注意事项。

4、报警、接警的程序和方法。

5、施工过程中可能发生火灾的部位或环节。

6、严格执行动火审批制度,动火施工时采取有效的安全隔离措施。

7、施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。

8、逃生方法及路线。

问题四:求消防工程施工技术交底表格及内容

先发个你看合适还有,应该是弧格但粘贴后无法显示

消防技术交底记录

鲁SN—004 001

工程名称++++++++楼施工单位++++++++++++公司

分项工程名称应急疏散照明系统交底日期年 月 日

交底内容:

1安装要求

1)安装应牢固,不得有明显松动,无遮挡。

2)应急照明与正常照明同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设,应急状态下应能顺利接通。

3)应急回路上不应设置插座。

2整机性能

1)正常供电中断后,应顺利转入应急工作状态,应急转换时间不大于5s。

2)消防应急灯的应急工作时间不应少于90min且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

3)应正确指示疏散口,疏散方向与箭头指示方向应一致。

本技术交底不足或不当之处请严格执行DB37/242—2008《建筑消防设施安装质量检验评定规程》及L03S004《建筑消防设备安装》图集进行施工。

项目专业技术负责人:

交底人:

接受人:

山东省建设工程质量监督总站监制

问题五:消防安装资料是不是就是技术交底??

资料和交底是两码事的,资料要全面说明施工方安装的产品或设备的工作方式、安装方式和注意事项等,技术交底除了上述资料里面安装方式和注意事项外,还要包括针对现场实际情况如何进行安装的步骤,现场图纸的说明。

埂之,安装资料主要是针对产品或设备,技术交底包括设备的安装部分和与现场实际情况结合的部分。

问题六:求一份关于施工现场消防安全的技术交底,需要包括1、施工过程中可能发生火灾的部位和环节、

交底内容:

1.各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图,施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。

2.施工现场应明确划分用火作业,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站在生活区。

3.施工现场夜间应有照明设备;保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。

4.施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

5.施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

6.在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。

7.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。

8.乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得少于2m;使用时两者的距离不得少于5m。

9.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。

10.施工现场的焊、割作用,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定:

1)焊工必须持证上岗,无上海市特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业;

2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割;

3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割;

4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割;

5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排险危险性之前,不准进行焊、割;

6)用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;

7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割;

8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割;

9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割;

10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。

11.施工现场用电,应严格执行市建委《施工现场电气安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电气火灾。

12.冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求:

1)采用电热法加温,应设电压调整器控制电压;导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。

2)采用锯生石灰蓄热,应选择安全配合比,并经工程技术人员同意后方可使用。

3)采用保温或加热措施前,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。

第3.4条我给你发个火灾应急预案参考一下:

应急预案

1、发现火灾、爆炸事故时,发现人员要及时向消防领导小组报警,接报人员要立即通知义务消防队员赶往火场,拨打119报警,报警时讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧(爆炸)物质的种类和数量,火势情况,报警人姓名,电话等详细情况。

2、义务消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。

3、火灾较大时要立即成立灭火指挥部,下设灭火作战组、抢救疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。

⑴灭火作战组负责扑救火灾由 负责。抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资由 负责,在人员集中的场所,要有计划、有组织的疏散人员,抢险救灾按照“先人员,后物资;先重点,后一般”的原则进行,抢险人员要戴齐防护用具,注意自身安全,防止发生以外。

⑵消防领导小组负责火灾现场及周围的安全保卫、危险区警戒、交通管制等任务,对现场抢救出的......余下全文>>

问题七:防火门技术交底怎么做?

技术交底记录

编号

工程名称寿阳21#地交底日期2011年9月10日

施工单位XXXX建设公司分项工程名称门窗工程

交底提要防火门工程的施工准备、施工工艺、控制要点以及安全文明施工要求

交底内容:

一、施工准备:

(一)、材料产品要求

1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。

2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。

3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。

4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。

(二)、机具准备

主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。

(三)、作业条件

1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。

2、按图纸要求弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。

3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。

4、门的开启方向必须符合设计要求,且经过技术部门确认。其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。

二、施工工艺

(一)、工艺流程

划线定位 —→门洞口处理—→门框内耽浆—→门框就位和临时固定—→门框固定—→门框与墙体间隙间的处理—→清理—→门扇安装—→五金配件安装

(二)、施工要点

1、划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。

2、门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。

3、门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。

4、门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。

5、门框固定:

钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行。

木门框多采用钢钉固定于预埋的木砖或后置的木砖之上。

不论采用何种固定方式,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。

6、门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。

7、门扇及五金配件安装: 粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。

三、质量标准

(一)、主控项目:

1、防火门的质量和各项性能应符合设计要求。

2、防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。

4、防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

5、防火......余下全文>>